 2015410日,大连西太平洋石油化工有限公司(以下简称西太公司)加氢裂化装置汽提塔塔底泵泄漏着火,塔底泵上方一条管线(直径200mm)开裂,管线内油气在开裂处燃烧,事故造成3台泵、泵上方框架、少量仪表和动力电缆过火,一条管线开裂,无其他设备损坏,无人员伤亡。未对周边大气环境造成明显影响,消防水全部收集贮存,没有外排至环境。由于公司按照原定计划随即进入检修状态,所以事故没有造成间接损失。

    西太公司为中法合资石化企业,位于大连市经济技术开发区,员工988人,原油加工能力1000万吨/年,现有16套主要生产装置,1997年底全面投产,20141124日取得危险化学品安全生产许可证延期。

20154102257,主控室操作员通过视频监控,发现加氢裂化装置汽提塔附近泵区着火,经确认,为汽提塔塔底泵泄漏着火,西太公司装置紧急泄压,切断隔离汽提塔进出料管线阀门, 装置操作退守到稳定状态,消除事故进一步扩大的可能性。 23,公司消防车辆到达现场灭火冷却, 2330分火势减弱,由于电缆线过火,须手动关闭全部切断阀,为确保人员安全、不发生次生灾害,待汽提塔、塔底泵彻底隔离,确保安全后,11135分扑灭塔底泵明火。为防止可燃气体聚集,导致次生事故,采取消防冷却控制燃烧方式对管线开裂处火点留明火,管线及其连通装置内的油气基本燃尽后,450分余火完全熄灭,并成功封堵管线及装置内残存的油气。

    经初步分析,事故原因是:汽提塔塔底泵密封失效,泄漏着火。通过对泵解体检查,轴承损坏是密封快速失效的主因。机泵在高速运转过程中,由于轴承严重损坏,设备产生剧烈震动,导致机械双密封快速同时失效,介质泄漏,遇轴承体摩擦产生的高温,引发着火。